首页 > 生活常识 > 二氧化碳灭火器多久年检一次
原创

二氧化碳灭火器多久年检一次

9013阅读
时间:2022-10-18

最佳回答: 二氧化碳灭火器五年年检

二氧化碳灭火器五年年检,以后每隔二年。二氧化碳灭火器,自出厂之日起,每月称重,在未使用的情况下,如果重量变轻,就是存在泄压,必须维修。如果没有变化,自出厂之日起5年必须对筒体做水压试验,以后每2年做一次。二氧化碳不存在过期,但检验的目的是筒体是不是合格,去除安全隐患。有很多人都按干粉灭火器的更换周期对二氧化碳灭火器进行再装,其实是种浪费。二氧化碳灭火器在使用称重法检查时,如果不符合标准需对灭火器进行充装;二氧化碳灭火器瓶体使用时间超过12年需进行报废处理,不能继续使用。

灭火器年检到什么部门

正常是在当地消防部门进行年检工作,或是在灭火器瓶身贴有的专门检测单位,并且是要由专门安检人员来负责。在对灭火器进行年检过程中,相关部门需对它进行安全评估,看看是否在有效期内,没有存在异常情况等。如果超出使用期限,则不能继续使用,需报废处理。

之所以要对灭火器进行年检,主要是为了保证所用场所的安全性,确保灭火器能正常使用,一般在发生火灾时能及时进行灭火。如果不及时年检的话,一定出现问题,则会影响到灭火效果。

二氧化碳灭火器维护保养的方法

1、二氧化碳灭火器应放置在干燥、通风和易于取放的地点。存放地点的温度不得超过42℃,因为钢瓶受热,液态二氧化碳会变为气态,使压力剧增,易发生物理爆炸事故。因此,灭火器应远离火源,避免日光曝晒。

2、二氧化碳灭火器应保持清洁、油漆无锈蚀,喷嘴保持畅通。如有堵塞,应及时疏通。推车式灭火器的行走机构是否灵活。

3、每隔三个月检查一次重量,做好记录。如果发现二与氧化碳灭火器重量减少1/10时,或检查灭火器压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,则表明灭火器的压力已低于规定值,应查明原因,检修后重新灌装。

4、二氧化碳灭火器由消防专业部门进行灌装,重新灌装后应由消防专业部门进行水压和气密性试验,不合格者不得使用。

阅读全文